土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 急求一湿式报警阀的难题!

急求一湿式报警阀的难题!

发布于:2012-09-29 22:32:29 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
急求:打开试水阀湿式报警阀压力必须下降到0.3mp水力警铃才会动作。打开过滤器观察,水压高于0.3MP时,只有瞬间有一股少量水流流通,然后立刻没有水流通过。当压力低于0.3MP时,水流才会不间断通过触发水力警铃,稳压泵压力调的4KG,请各高手解答解答。。。谢谢

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wadeday82
    wadeday82 沙发
    1.检查湿式报警阀,包括阀瓣、延时器、警铃等
    2.检查稳压系统是否能正常运行
    2012-10-10 11:16:10

    回复 举报
    赞同0
  • czc2351
    czc2351 板凳
    稳压泵的启泵压力是多少呀,你那个三公斤应该是水箱水自垂压力,把启泵压力提高一点就可以了
    2012-10-07 19:25:07

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.3 万条内容 · 682 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防水池套管的材料有什么硬性要求吗?

管理公司要求镀锌。。我也拿不出不需要的理由。各位大大帮忙解决解决吧!

回帖成功

经验值 +10