定水量系统所有末端都需装三通阀吗?
定水量系统所有末端都需装三通阀吗?
定水量系统所有末端都需装三通阀吗?选几台末端装三通,部分装二通行吗?
如果行,三通应装在什么样的末端呢?
发布于
2007-05-20 00:03:20
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
shengqianxiang
不清楚你是全空气系统还是风机盘管系统?
2007-05-20 15:02:20
来自 PC
评论
举报
d8139
谢谢你们的建议,可全部装三通成本高,水系统我们是送给业主的,想省点,有无省钱的建议?
2007-05-20 14:49:20
来自 PC
评论
举报