土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 【求助】功率为128kw的柴油发电机,断路器应选250a还是315a?

【求助】功率为128kw的柴油发电机,断路器应选250a还是315a?

发布于:2012-10-01 08:41:01 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
高手帮分析下,一台175kva,主用功率为128kw。短时(一个小时)可超载10%,它柴油机端的断路器mccb应选哪个比较合适。
其平时不工作,应急情况下启动,带一些2级负荷,如消防泵及应急照明!在地压柜端也有一个断路器mccb!
供货商自带一个断路器数配250a,但是我觉得有点小,可能315更安全些!犹豫中!请高手指点下!

全部回复(90 )

只看楼主 我来说两句
  • fgw00123
    fgw00123 沙发
    学习,315A合适
    2012-10-30 15:35:30

    回复 举报
    赞同0
  • ffjdlj
    ffjdlj 板凳
    250A的够了, 柴油发电机组的输出电流一般是柴油发电机组的功率乘以1.8,250*1.8=230.4.所以够用了。
    2012-10-30 15:33:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.27 万条内容 · 391 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教柴油发电机断路器选择问题!

请高手解惑一下!有一台175kva的柴油发电机。它的主用功率是128kw,厂家提供的样本资料,(而且它可以过载10%,运行一个小时)供货商说他们会配一个250a的断路器!但是我怎么觉得应该配再大一档的断路器呢!公式如下:i=175\1.732\0.38=266a 或者i=128\1.732\0.38\0.8(效率或者功率因素)=243a开关值应该比计算值要大些吧!所以是不是应该选315a的开关呢!

回帖成功

经验值 +10