风管与配件制作检验批质量验收记录(非金属风管、复合材料风管)表头右边的代码有:080101口口080201口口080301口口080401口口080501口口除开08外,其他我都不知道是什么意识,还有后面那两个空框该怎么填。先谢谢!!!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句-
wangzongli_163
沙发
电动阀可以不要其他的都要
2007-05-21 13:28:21
赞同0
-
sas.11
板凳
电动二通阀不一定每个末端都要安装。该阀门的作用在于切断末端水流。对于长期运行的末端是没有必要安装该阀门的,比如大厅。对于宾馆客房、办公室这类有人即开、无人即关的房间,可以安装该阀。一般安装该阀的数量为末端总数的1/3。如果每个盘管都安装该阀,则需在干管上安装压差控制阀,以次来平衡整个管路的压力。另外每个盘管可安装一个温控开关。