发布于:2007-05-18 15:06:18
来自:工程造价/安装工程造价
[复制转发]
1、绝缘穿刺线夹安装费应该如何计取?
2、电缆保护管敷设,图纸上标注做刚性止水,请问是加钢板还是做刚性防水套管?
3、过线箱,工程主要涉及的电线有2.5、4、10、16、25、35,在施工的过程中可能要加装一部分过线箱,请问过线箱的
规格及价格,如果图纸上没有明确的标识,该如何确定过线箱的数量?
4、金属软管,普通的民用建筑电气安装,在什么地方会用到金属软管,它的规格该怎么来确定?
5、(总)等电位连接,在井道、卫生间及地下室要做等电位连接,而等电位连接线没有在图纸上明确的画出来这部份量该如何计算呢 ?
6、明配管,地下室人防超过32的管是要明配的,那么这部分明配管的敷设方法是什么呢?
7、桥架支架,地下室桥架的支架工程量该如何估算,桥架的规格为600*200、600*100、400*100、300*100,桥架之间的距离有没有规定最小不能超过多少?
8、电缆的消耗量,我看了天津定额。里面除了电缆工程量的计算规则外,没有电缆的损耗率,施工单位报上来的预算却是按没100米损耗一米来计算的,请问这是否合理?
各位大侠,以上几个问题困扰了我很久,问过很多人,在论坛里也搜索过,都没有找到满意的答案,请强人帮我解答一下,第一次做电气预算,被这些问题搞的头疼~~~~~~
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
wan8686
沙发
大家都很热心嘛,我来补充一哈子:
2007-05-25 21:22:25
赞同0
-
huaying66
板凳
个人的看法,大家可以指教:
2007-05-24 13:42:24
赞同0
加载更多防水刚套管也要参考图集的,一般的防水刚套管只有一片止水钢板,而一些人防工程的套管用到二片三片都有,可以换算一下;
等电位连接线可以从端子盒位置算到相邻的柱子位置,一般设计的时候就考虑到了,有专门的钢筋作为避雷线上下焊接连通的,予埋时都有扁钢焊接引出;但是很多施工单位为了省事,在安装端子盒时直接焊接在墙壁钢筋上,也不会有什么事.
这个是我的施工和预算经验.
回复 举报
2条:做钢性防水套管
4条:一般用在灯具安装\设备连接等地方.
5条:可以参考图集进行编制.
8条:北京的定额含量里包括了损耗,其他地方不清楚.
7条:桥架支架安装参考图集,我在审核时,要求材料供应单位作出桥架用量计算表,在参考图集现场考察决定.
回复 举报