想为老板节约成本,可是各部门领导意见不统一,无奈

发布于:2007-05-18 11:27:18 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我刚过这家公司一个月有余,目前老板有三个待建项目,均为商场。全部采用全空气系统的中央空调,我的主管和我同一天进公司,我们发现设计院设计的风管尺寸偏大,就是说主管风速基本在6.5m/s左右,我主管认为可以通过提高风速来减小风管截面,以达到节约成本的目的。按照主管的要求,我把其中一个商场的风管截面重新设计一遍,主管风速控制在8m/s左右,后经过对比,该商场空调系统总造价比原造价节约100多万元(项目较大)。
但是我们的这种作法老板似乎拿不定主意,主管和他谈过几次,老板没有明确表态究竟让我们自己来改图还是由设计院来改图,我们也和设计院沟通过了,希望他们把风速提高,重新改图,但是设计院不太愿意,老是推拖。老板态度也不明确。
我的主管是公司新来的水电负责人,但是公司还有一个水电负责人,是公司的员老级人物,他不愿意让我们修改图纸,我主管分析原因是那位员老担心我们这样做会让他在老板跟前没有面子,就是说为什么他没有发现通过改变风管尺寸以达到节约成本的好处呢。
我那位主管的水平还是挺高的,他以前在一家日资企业工作,做事严谨,也经常搞设计,所以他认为主管风速提高至8m/s绝对没有问题,而且我们的项目还是家具类的商场。但是很遗憾,他离职了,干了一个月就离职了,他说他的想法得不到老板的重视和其它相关人员的支持,他觉得他在这里做没有大的空间,跳槽到另外一家公司了。月薪一万多。
通过一个月的相处,我觉得我的主管是个喜欢做学问的人,所以在与人的沟通上他不太在意,在专业上他喜欢和另外一个水电负责人辩论,他觉得他说的有道理就一定要坚持自己的想法,他说他不愿意捣江湖。因此他们两人前段日子发生了一场激烈的争论。也许这也是他离职的原因之一吧。
我的主管刚走,公司那位员老水电工程师就成我的领导了,他说我们的任务是帮助老板搞建设的,不是搞设计的,所以说如果真的要改设计也还是需要由设计院来改,我们不要做得太多了。万一我们改出来的效果今后实践证明不太好,责任肯定要自己承担,那又何必呢?
本来想跟着新来的主管好好学习,没想到他走了。不过没关系,学习最重要是靠自己的,靠别人只是辅助性的。我要加油,利用这个公司的机会,不但把暖通学精通,还要学习电气和给排水专业。因为员老那天对我说希望我们把水电也学学,现在专业太单一了也不好。
奋斗呀,就是一个过程。

补充:
施工方原报价为893万左右,我们修改风管后又重新做了一份工程量汇总,全部暖通工作量,则新预算总价为713万。相差180万,当然不排除施工方或者我方工作量统计不准确的情况。我们修改的这个项目总建筑面积为86600m2,空调面积基本也在83000左右。
我修改的时候风机出口部分的主管风速控制在8m/s,之后的风速就开始逐渐变小了,基本上就是按照8 7 6 5 4来逐级减小的,应该没有大的问题,而且机房部分都设有消音器。所以我感觉噪音问题应该没什么。
总之根据我目前的观察,修改的可能性已不大了,因为主张修改的主管人都不在了,还有谁来坚持改图呢。我一个小兵说话也没有人听的。现在我正在从负荷计算开始逐步审查设计院的图纸,如果哪一步有问题的话,得及时和领导说了。

还有一个问题,自从主管走了以后,我被调到工程部了,虽说名字是工程部,但其实里面的人都是负责已建工程的维护保养的,真正的工程技术人员都安排到各个在建工地了。现在这个工程部的办公室里总共连我六个人,三个60多岁的老同志,两个36岁左右的中年同志,他们整天的工作就是看报纸,喝茶,聊天。天呀,我跟他们分在一个办公室里,多难受呀。我才25岁,来这家公司上班就是想到工地好好学习一下水电的,同时把暖通再搞得更熟悉一些。如果整天待在办公室里,不熟悉现场如何才能学到东西呀?
我已和新主管聊过了,说我想到现场,想学习。如果哪天公司临时有事需要做的话,我可以回公司解决,完成后再去工地都可以。(其实我的主要任务就是审核各个工地的暖通设计图,帮助老板选空调设备,进行主材招标等工作)。主管说其实在办公室里,我们每周都会去各个工地跑的,也可以了解呀。但是这种跑只是走马观花式的,哪能接触到真正的东西。我不太愿意,后来他就说老板出差两个星期,要不等他回来后和他讲一下,再做定夺。也只好这样了。等老板回来后我会和老板讲的,因为刚来公司的第一天,分配任务时老板就说让我将来去工地。反正我已做好打算了,要去工地现场,虽然说在办公室里学习条件好点,能上网,但是遇到问题连个请教的人都没有,况且工地和办公室接触到的问题角度都不同。如果老板不让我去工地,我只好再找工作了。大家说我这样做可以吗?

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • xuke854
    xuke854 沙发
    补充:
    设计院说消声静压箱6.5M/S的风速没有问题。
    2007-05-29 09:26:29

    回复 举报
    赞同0
  • xuke854
    xuke854 板凳
    补充:
    这几天为了这件事,在论坛上听到这么多朋友的建议,我也请教了搞设计院的朋友,得到最多的意见就是主管风速以设计院的为准,毕竟是人流较少的家具类商场,要考虑噪音问题。今晚去和设计院聊聊,不改主管也可以,改改末端支管吧,因为末端支管是一段管接两个风口,管径不变,我担心最后的那个风口因为风速低,导致送风速度下降。如果他不愿意改的话就算了,因为他设计的没有错误,在规定值内。我们不能勉强他。
    但是机房的消声静压箱就不一样了,断面风速为6.5M/S,明显偏大,这个他需要改正。
    另外,机房的回风设计图纸是把机房空间当作一个回风箱,没有另设回风箱,这样是不是不太好。想听听朋友们的意见。我把图传上来大家看看。

    红色的为送风管,蓝色为回风管,回风管直接接入机房。
    2007-05-26 10:07:26

    回复 举报
    赞同0