土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 冷冻水管直埋合适吗
整个厂房一个制冷机房,厂区,饭堂都从机房引水过去,直接导致DN200~500到厂房直线距离约350m的大管埋地,到饭堂DN100的管直线距离约300m埋地,我做过的都是地下管廊综合管线,但是现在各走各的管线,暂时没见过这么长距离的冷冻水管直埋,会有什么问题?最多挖深1m的管沟给冷冻水?

全部回答(9 )

  • hw294914907
    2012-10-09 21:57:09 来自 PC 评论 举报
  • yu2007441239
    300米直埋管不长,没什么问题!做过地埋管埋千米都可能。注意保护好保温。保温如果下管破了,保温棉如果吸水,就废掉了。而且要加金属补偿器,设检查井,不然管道热胀冷缩要变形,把焊接头撑裂了,就完了。保温留着焊接头,回填前打压试验,仔细坚持焊口是否漏水。
    2012-10-09 16:29:09 来自 PC 评论 举报
加载更多