许多地下室停车场为了节省投资,设计了半地下层,并加外侧装百叶,以自然排烟方式解决消防排烟问题。但这样能否符合车场平时通风的要求。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • dongdi_hao
    dongdi_hao 沙发
    车库的尾气密度比空气大,应该在低位排风效果会好一些.但规范\技术措施上没有明确说明.只在上侧开窗显然不能满足通风要求.还是结合其他的办法.4楼说的有道理.
    2007-05-23 11:16:23

    回复 举报
    赞同0
  • blackeye
    blackeye 板凳
    能不能满足平时自然通风的要求,要具体分析。比如说,车库并不是四面都开了百叶,只是两个方向有百叶,假如这两个方向不能形成对流,或者不在当地的主导风向上,那么自然通风其实是不能达到效果的。另外,不规则的车库经常有一些死角,自然通风根本吹不到。
    我家楼下的半地下车库设置了诱导通风系统,不做风机。最近空气流通比较好,诱导通风完全不用开;自然通风效果不好的季节,就开启诱导通风器强制对流。