土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 有关剪力墙的加固

有关剪力墙的加固

发布于:2004-09-03 11:52:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
高层框筒结构15层,加层后验算局部墙截面不够了,加宽加厚存在影响使用功能的问题
我想采用目前框架常用的粘钢等方法但计算上又有点困难
大家来帮偶想个办法

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • 我爱你大鹏鹏
    结 构 粘 钢 加 固 新 技 术 简 介
    1、什么是结构粘钢加固
    结构粘钢加固是一种建筑结构工程的加固新技术。用特制的结构胶粘剂,将钢板粘贴在钢筋混凝土结构的表面,能达到加固和增强原结构强度和刚度的目的。

    结构加固方案工程的施工及钢板的粘等设计单位的工程师,根据各工程的特点,专门设计。

    粘钢加固的施工由上海汇丽建筑结构加固工程部承担,由专业施工人员精心施工,保证质量。

    我部组织专家、教授对结构粘钢加固新技术,开展多项科学试验和理论研究,不断改进提高粘钢加固新技术和水平。

    我部从1989年开始,组织专业队伍,完成了800多项结构粘钢加固工程,取得了成功的经验和巨大的社会经济效益。

    2、结构粘钢加固有什么优点


    结构粘钢加固方法,与其他的加固方法比较,有许多独特的优点和先进性,主要有:

    1、坚固耐用:经过多年来的工程实践,已经证明完全能保证加固工程的质量,结构的强度和刚度都能满足设计的要求。 施工工艺精巧,质量优秀,工程合格率为100%。胶粘剂30年老化试验耐久性能满足要求。粘钢加固后的结构试验,也证明强度和刚度的设计方法是正确的和可靠的。

    2、施工快速:在保证粘钢加固结构质量的前提下,快速完成施工任务,并能根据业务要求,在不停产不影响使用的情况下完成施工,受到用户的普遍赞扬。

    3、简洁轻巧:与其它加固方法比较,粘钢加固的施工,干净利落,比较简便,现场无湿作业。完成加固后的结构外观不改变,比较轻巧,钢板薄,结构自重增加极微,不会导致建筑物内其他构件的连锁加固。

    4、灵活多样:粘钢加固法的适应性很强,能够解决生产上和生活上各种有关问题。粘贴钢板的方案多种多样,灵活巧妙。还可粘贴型钢、加固钢结构及砖砌体结构等。

    5、经济合理:由于施工快,避免或减少工厂停产时间,节约加固材料,与其它加固方法比较,粘钢加固的费用大为节省,经济效益很高。

    3、结构粘钢加固在什么情况下应用


    (1)钢筋焊接点断裂加固

    (2)施工中漏放钢筋加固

    (3)混凝土标号达不到,提高结构强度加固

    (4)加层抗震加固

    (5)阳台根部断裂加固

    (6)牛腿接点加固

    (7)悬挂式吊车梁提高荷载加固

    (8)楼面荷载集中力加固

    (9)火灾后梁柱砼烧坏加固

    (10)混凝土柱子牛腿断裂加固

    (11)桥式吊车梁加固

    (12)薄腹梁断裂加固

    (13)爆炸冲击波破坏梁体加固

    (14)提高楼面荷载加固

    (15)屋架梁下弦腐蚀严重露筋加固

    (16)断梁加固

    (17)截柱加固

    (18)减震加固

    (19)梁柱受化学腐蚀的粘钢加固

    (20)旧房改造综合加固

    (21)生命线建筑物抗震加固

    (22)剪力墙开1.6M以下的圆洞加固,开1M X 2M以下的门洞加固

    (23)桥梁断裂、旧桥维修加固

    (24)提高柱子承载力解决柱子轴压比超标加固
    2009-07-07 09:25:07

    回复 举报
    赞同0
  • xieyanlai999
    xieyanlai999 板凳
    植筋胶15元/公斤 粘钢胶16元/公斤 灌注胶 25元/公斤
    碳纤维浸渍胶 35元/公斤 碳纤维底胶35元/公斤 找平胶 18元/公斤
    北京华千公司 以上所有胶类产品都可以出示国家的A级检测报告 质量保证
    联系电话 13261244026 谢经理
    2007-06-12 17:28:12

    回复 举报