土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于梁宽和柱宽关系的问题

关于梁宽和柱宽关系的问题

发布于:2004-09-02 15:02:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
搞结构设计也搞了一段时间了,工作的地点也从黑龙江到了山东。有的时候,我觉得每一个地方都有自己的设计理念,见得稍微多一点,反而让自己更糊涂了一点。
现请教各位大虾一个问题:
普通梁在设计时,经常可以见到一些构造手册上在关于宽高比的问题上,建议取值为1/2-1/3.5。我们原来也是这么设计的,但是到了山东,这边在一般高层框架结构的设计时,见到不少图纸,上面的梁高宽比都接近1了,我觉得这点有点不太符合抗震设计的“强柱弱梁”和“强剪弱弯”要求。但每当问起他们的时候,他们总是说,为了不使柱子的宽度比梁大太多,也为了使梁下部的受力钢筋能一排排开,这是什么理论?梁宽和柱宽之间到底有没有什么具体要求?
(例:十层框架结构,带一层地下室,一层柱大小为700x700,柱距6.6m,梁却采用500x700。我个人认为300x700足以,而且经过计算也可以满足要求。现工程已施工

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • ywshaway
    ywshaway 沙发
    大家有点离题,原谅我这么坦率。
    扁梁?比柱子窄也叫扁梁?没有钢筋是出柱身的,怎么是扁梁?比较扁的梁不能叫做扁梁,因为扁梁是规范明确的概念,不是泛称。
    梁不够加高最划算,又降钢筋又相对省砼,但是建筑使用保证一定净高并且层高不能加大的情况下,梁只能加宽(不一定加到扁梁),但是对配筋影响不大,作用是增大截面积,减小配筋率,不让梁超筋。
    那么为什么会有人在300宽的梁可以的情况下还要使用500呢?楼主没有说清楚梁的层位和地位,我姑且以为:他是这么想的--300X700的梁虽然够,但是要2排钢筋,那么,梁的有效高度实际是比单排钢筋情况下小上几公分的,而且这里还牵扯一个受压区高度的原则问题(里面有有效高度这个参数),出于增加梁有效高度和控制受压区有效高度的考虑,那个人或者那个设计院的结构师习惯使用底层单排钢筋的梁。只要不过分,这可以是一种设计的个性。
    还有一点,“强柱弱梁”,就是指截面积么?抗弯刚度主要取决于高度,宽度的有限增加并不能使梁柱刚度比发生显著变化,一次方而已。
    2005-04-17 20:50:17

    回复 举报
    赞同2
  • cscec_2005
    cscec_2005 板凳
    规范上我没有看到梁宽与柱宽的关系,但是我看很多资料上都说梁宽不宜小于柱宽的1/2。
    2009-06-26 14:13:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于配筋率的问题

按照新混凝土规范,受弯构件需要满足最小配筋率的要求,对于规定最小配筋率取0.2%和45ft/fy的较大值,按照这个要求实际计算结果就很大了,各位大虾怎么回事?

回帖成功