土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 户外使用脱扣器保护时中间的电流继电器用哪种最合适?

户外使用脱扣器保护时中间的电流继电器用哪种最合适?

发布于:2007-05-17 17:17:17 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
例如ZW32,如果想使用5A脱扣线圈实现过流保护,电流继电器之前使用JSL-15,但是现在觉得它体积偏大,有没有体积小的但是同样能实现的东西或方法啊……
不考虑使用PT、UPS、电子PT之类的低压电源装置……

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • guanjinfu188
    guanjinfu188 沙发
    可采用LL系列过电流继电器,属于无源过电流继电器,无需操作电源,保护方式属于去分流跳闸。
    2009-02-06 15:26:06

    回复 举报
    赞同0
  • zhuhailshj
    zhuhailshj 板凳
    晕……没有人关注这个问题!
    2007-05-26 22:11:26

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 454 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

水内冷发电机用水冷仪测发电机定子绝缘遇到问题

最近我厂某台双水内冷发电机开机前,我去测量定子绝缘.全部照接线要求接线,却测到绝缘为零,同时发电机测温仪表(一)接地发信号.我认真检查了接线没错且连测了2次,都是为零(小于0.5兆欧就显示为零).后来检查了发电机1次系统都没错,过2个钟开了内冷水泵后重测却正常了!现在领导经过了多天多次的实验,发现如果把接在"汇水管"的线和接在"机座"的线掉反了时会出现数值为零且"过载"指示灯不亮的情况.他们想就此定性我们误操作,但我清晰的记得我们是绝对不会把这两线掉错的,因为 这是两种颜色不同的线,我们检查好多次.现在请教各位,还有什么原因可能导致测量绝缘的数值为零么?曾遇到类似情况的请速告诉我,谢谢!

回帖成功

经验值 +10