土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 水内冷发电机用水冷仪测发电机定子绝缘遇到问题

水内冷发电机用水冷仪测发电机定子绝缘遇到问题

发布于:2007-05-16 22:44:16 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
最近我厂某台双水内冷发电机开机前,我去测量定子绝缘.全部照接线要求接线,却测到绝缘为零,同时发电机测温仪表(一)接地发信号.我认真检查了接线没错且连测了2次,都是为零(小于0.5兆欧就显示为零).后来检查了发电机1次系统都没错,过2个钟开了内冷水泵后重测却正常了!现在领导经过了多天多次的实验,发现如果把接在"汇水管"的线和接在"机座"的线掉反了时会出现数值为零且"过载"指示灯不亮的情况.他们想就此定性我们误操作,但我清晰的记得我们是绝对不会把这两线掉错的,因为 这是两种颜色不同的线,我们检查好多次.现在请教各位,还有什么原因可能导致测量绝缘的数值为零么?曾遇到类似情况的请速告诉我,谢谢!

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • t_yf18
    t_yf18 沙发
    深表遗憾,帮不上你!因为值班人员都不能自己证明自己,所以只有领导是正确的,要你去找证据的了。
    2007-06-28 10:34:28

    回复 举报
    赞同0
  • luoer8
    luoer8 板凳
    哎!我给"某须有"的罪名定罪了!直接扣了3000元,间接的达到了30000元.现在的管理者真是越来越出色了!一年的工资啊,这些........
    2007-06-22 20:18:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 450 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

直埋电缆绝缘故障查寻~~~~~

直埋电缆3*150电力电缆400米,埋深1米左右大部分在电缆沟里,充沙、有水,最近C相绝缘0.1兆欧,用SYCOM 8875 查了半天没什么明确效果,请教各位有什么好方法,或者谁用过SYCOM 8875 的指导一下 ,另外还有电话电缆和控制电缆芯线断了 ,也是查不出故障点来,求助啊~~~~~~~

回帖成功

经验值 +10