计算公式一般为:
空压机热能转换机的产水量(以吨位计算)×同等条件下贵公司现产1吨热水的费用 × n年 — 安装热能转换机的一次性投资成本 = 节省费用。
实际上一般能节约:
1、若使用燃煤锅炉,原来我矿夏季每月消耗120吨原煤,按12个月计算,每年消耗1440吨原煤,原煤的价格按800元/吨计算,则每年需要费用

1440吨*800元/吨=1152000元

2、3台锅炉每年的维护费用为30万元左右。锅炉维护人员及司炉工15人,化验人员4人,平均工资每人每年2万元左右,由于冬季3个月需要使用锅炉供暖,按照每年9个月计算,每年工人工资290700元。

3、采用压风机余热利用装置后,原来使用的5台压风机冷却塔风扇,可以停止运行并能保证水温不超过压风机的允许温度,冷却塔冷却风扇电动机的功率为7.5kw/台,则每年需要费用:

5.5kw*0.6元/度*24*365*5=144540元

4、冷却塔电费14.4540万元+锅炉维护费30万元+工人工资29.07万元+煤炭消耗115.2万元=188.724万元

英格索兰空压机余热回收每年可以节省费用共计188.724万元