屋顶增压设备与气压罐的选取屋顶增压设备根据高规7.4.7.2 高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa;当建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa。当高位消防水箱不能满足上述静压要求时,应设增压设施。我们普遍做到的基本都是低于100米的也就是高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa就可以不设增压设备,但如果小于0.07MPa就需要加设。现在我的问题来了,是加设一个大于0.07Mpa的设备就可以还是需要加设一个最不利点消火栓达到工作要求。现在大家屋顶增压的压力一般为多少呢?理由是什么,请大家多多帮助小弟。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句所以,按增压泵流量来算水箱体积没道理。
2.火灾初期十分钟的水,按目前普遍设计的形式,确实存在,’不等储水流完,主泵就启动了‘这个问题存在。
回复 举报