关于增压泵的迷惑

发布于:2012-09-27 16:12:27 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
7.4.8.1 增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5L/s;对自动喷水灭火系统不应大于1L/s。
这是高范7.4.81我们都知道屋顶水箱是消防10分钟给水,现在要求增压泵不大于5L/s这样怎么给气压罐补充水分?第二按照5L/s计算十分钟也就能用掉3立方米的水。从俩个方便都不是很合理我不知道自己错在什么地方了请大家多多指点

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • mqy128
    mqy128 沙发
    1.增压泵又不是来灭前十分钟火灾的。是用来维持平时系统压力的。

    所以,按增压泵流量来算水箱体积没道理。

    2.火灾初期十分钟的水,按目前普遍设计的形式,确实存在,’不等储水流完,主泵就启动了‘这个问题存在。
    2012-10-19 14:17:19

    回复 举报
    赞同0
  • iyti520
    iyti520 板凳
    消火栓给水系统不应大于5L/s,自动喷水灭火系统不应大于1L/s。
    2012-10-17 11:14:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 714 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

屋顶增压设备与气压罐的选取

屋顶增压设备根据高规7.4.7.2 高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa;当建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa。当高位消防水箱不能满足上述静压要求时,应设增压设施。我们普遍做到的基本都是低于100米的也就是高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa就可以不设增压设备,但如果小于0.07MPa就需要加设。现在我的问题来了,是加设一个大于0.07Mpa的设备就可以还是需要加设一个最不利点消火栓达到工作要求。现在大家屋顶增压的压力一般为多少呢?理由是什么,请大家多多帮助小弟。