土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 屋顶增压设备与气压罐的选取

屋顶增压设备与气压罐的选取

发布于:2012-09-27 15:58:27 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
屋顶增压设备根据高规7.4.7.2 高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa;当建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa。当高位消防水箱不能满足上述静压要求时,应设增压设施。
我们普遍做到的基本都是低于100米的也就是高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa就可以不设增压设备,但如果小于0.07MPa就需要加设。现在我的问题来了,是加设一个大于0.07Mpa的设备就可以还是需要加设一个最不利点消火栓达到工作要求。现在大家屋顶增压的压力一般为多少呢?理由是什么,请大家多多帮助小弟。

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • jiangxiao007
    jiangxiao007 沙发
    这个必须要明白增压设备的用途:目的主要是在火灾初起时,消防水泵启动前,满足消火栓和自动喷水灭火系统的谁呀要求。最不利点消火栓栓口压力需要22m,增压设备按这个来算,再减去高差和水损,就是增压泵需提供的压力
    2012-10-10 22:26:10

    回复 举报
    赞同0
  • liuyek
    liuyek 板凳
    首先,这个水柱要求的是静压,并不是工作是的压力。屋顶水箱高度应满足喷淋和消火栓的要求。很多建筑是不能满足这个要求的,就要设置增压设施。增压设施的压力和它的安装位置有关。
    2012-10-10 15:50:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

《给排水技措》7.1.1里面写的“建筑体积”的定义是什么?

根据建筑物体积确定是否上消防系统。建筑物的体积指的是什么?是单层面积乘以高度(包括建筑0.00以下部分高度和女儿墙的高度)?还是单层面积乘以高度(不包括建筑0.00以下部分高度和女儿墙的高度)?有这方面的具体定义吗?

回帖成功

经验值 +10