发布于:2012-09-27 16:05:27
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
最近在做一个机加工厂,多是数控立车、倒角机、磁粉探伤仪等设备。立车、铣齿机、数控立车、数控成型磨齿机我是按“大批冷加工”设备做的,K=0.2 COSΦ=0.5;磁粉探伤仪按“磁粉探伤机”做的,450kW K=0.2 COSΦ=0.5;三坐标测量机按“试验设备”做的,20kW K=0.4 COSΦ=0.8。在每一跨做一条母线,各设备配电箱电源由母线“T接”引至。
有如下问题请教:
1.因为相邻的设备多是90kW、100kW、120kW、是一个设备配一个柜子,还是两个设备配一个柜子?
2.虽然两个设备的同时系数都很低,但两台设备配到一个柜子上,那两个设备的同时系数(在这个柜子的范围内)是不是取K=1?
3.按功率因数COSΦ=0.5计算,120kW的设备的计算电流I=364.7A,其开关就得用BM30E-630M/3300 440A(北元开关)。两个设备放一个柜子的话,加上进线开关,就得是3个这么大的开关,得用GG3的柜子吧?那从母线T接处的开关用BM30E-800M/3300的恐怕也不够了。
请大家来指教!
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
ssqqugamd
沙发
你应该考虑甲方要求来做,像这样的车间就不应设很多配电柜,最好采用预埋管道穿线日后维修更换方便。电缆、桥架、配电箱、柜都是不合理选择。不这样会给车间留出足够大的工艺空间,方便日后的生产。为了做到这一点:我建议在每个车间设立一个‘电磁站’即配电室。放射供电。供参考。
2012-09-28 18:00:28
赞同0
-
calmsea2007
板凳
谢谢回答,明白了,昨天我看到手册上写了,3台以上的设备需要系数才有意义。
2012-09-28 08:31:28
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报