土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求教:怎样查明电缆的A B C三相是哪根!
风机到箱变选用了12根1X240的电缆,现场施工是没有按照ABC三根电缆成品字型穿同一个钢管,导致穿管处发热严重,现在进行改造,有什么方法能区分出来那4根是A相,那4根是B相,那4根是C相。

全部回答(5 )

  • 注册电气师
    送电之后从电缆终端头量,同相之间没电压,不同相之间380V。
    这个办法可以
    2012-09-27 21:18:27 来自 PC 评论 举报
  • hanzhg54
    先说说你原先用了几根钢管?都怎么穿的?距离多远?
    2012-09-27 21:14:27 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10