现设计一栋五层的多层丙类工业厂房,市政供水压力不小于28米,室内消防给水直接采用市政给水,并在市政管网不同地点两路引入,最高点设6立方米的消防水箱,水箱底标高为27.3米,最不利点消火栓的标高为19.1米,水箱高度满足最不利点消火栓的静压8.3米。
请问:
根据建规,最不利点消火栓充实水柱应不小于7米,则消火栓口的压力应为18米左右,如发生火灾时,其静水压力为8.3<18米,满足不了压力要求,请问:是否应增设消防水泵和消防水池???

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • leo_wu
    leo_wu 沙发
    楼主,屋顶消火栓增压泵、消防贮水池和加压泵都需要,有一处错了:消火栓充实水柱7米,则栓
    口压力应是10米左右,而不是18米。
    2004-09-03 08:21:03

    回复 举报
    赞同0
  • yaaaa
    yaaaa 板凳
    屋顶稳压设备肯定需要,消防水泵和水池也应该需要,因为为满足最不利消火栓压力需要市政管道
    压力最小为18+19.1=37.1米。(如果你“最不利点消火栓充实水柱应不小于7米,则消火栓口的压
    力应为18米左右”计算没有错误的话)
    2004-09-02 21:45:02