(急急急!!!)这个厂房的喷淋该咋设?最近在做苏州一厂房(局部是仓库),净空高度为11米多。根据规范,厂房净空高度超过8M,不能设湿式系统。而设雨淋系统,厂房面积很大,需要很多组,消防水池很大;另外屋顶水箱这么设?屋顶是轻钢斜顶,荷载不允许,没条件设。可以设稳压罐吗?但规范要求3立方,好大啊!还有厂房局部属于严重危险级的。唉!郁闷啊!哪位大虾帮我想想办法,急死偶了!谢谢先!
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板口压力应是10米左右,而不是18米。
回复 举报
压力最小为18+19.1=37.1米。(如果你“最不利点消火栓充实水柱应不小于7米,则消火栓口的压
力应为18米左右”计算没有错误的话)
回复 举报