最近在做苏州一厂房(局部是仓库),净空高度为11米多。
根据规范,厂房净空高度超过8M,不能设湿式系统。
而设雨淋系统,厂房面积很大,需要很多组,消防水池很大;另外屋顶水箱这么设?屋顶是轻钢斜顶,荷载不允许,没条件设。可以设稳压罐吗?但规范要求3立方,好大啊!
还有厂房局部属于严重危险级的。
唉!郁闷啊!
哪位大虾帮我想想办法,急死偶了!谢谢先!

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • sblee
    sblee 沙发
    屋顶水箱问题,可以考虑设计“气体顶压式自动消防给水设备”。占地面积小,压力稳定。详细情况可E-mail:bjlishengfeng@163.com。
    2004-10-28 22:45:28

    回复 举报
    赞同0
  • zhujie0417
    zhujie0417 板凳
    谢谢诸位DX:)