【求助】成都地区小区消防及配电问题讨论?最近做了几个小区的电气施工图,都是有地下室的,都是33层的一类高层,我按照我惯用的配电方式就是,比如消防电梯,客梯排烟、加压风机、生活泵,等大功率电力或消防电力我都是从地下室单独从柜子引出来的,自己感觉有时候也比较浪费,但是认为可靠性比较高,正因为如此,几个工程的甲方的电气工程人员一直希望我把所有的消防负荷(消防水泵和喷淋泵除外)尽量做2个总箱,一用一备,然后分别出线到消防用电负荷那里,然后双电源切换。我个人感觉甲方是站在节约成本的角度,而我站在可靠性的角度,我一直没有退让,因为我一直坚持安全可靠,然后在经济合理。。。我是成都地区的,大家也遇到这样的情况了吗?你们是怎么处理的?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(17 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
就图片来看,按照接地装置的施工规范验收,问题太多了。。。。。。
回复 举报