【求助】成都地区小区消防及配电问题讨论?

发布于:2012-09-26 13:59:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近做了几个小区的电气施工图,都是有地下室的,都是33层的一类高层,我按照我惯用的配电方式就是,比如消防电梯,客梯排烟、加压风机、生活泵,等大功率电力或消防电力我都是从地下室单独从柜子引出来的,自己感觉有时候也比较浪费,但是认为可靠性比较高,正因为如此,几个工程的甲方的电气工程人员一直希望我把所有的消防负荷(消防水泵和喷淋泵除外)尽量做2个总箱,一用一备,然后分别出线到消防用电负荷那里,然后双电源切换。我个人感觉甲方是站在节约成本的角度,而我站在可靠性的角度,我一直没有退让,因为我一直坚持安全可靠,然后在经济合理。。。我是成都地区的,大家也遇到这样的情况了吗?你们是怎么处理的?

全部回复(36 )

只看楼主 我来说两句
  • ssy2222
    ssy2222 沙发
    应在末端切换
    2012-10-25 17:11:25

    回复 举报
    赞同0
  • weiwei19870220
    相当于一个区域(肯能包含几个防火分区)做两个消防总箱A和B;然后分别从A、B箱引出两路作为末端切换给各消防负荷。当地下室防火分区较多,且消防负荷较为分散时,本人一直这个做法,确实经济性更好。做之前跟当地审图部门沟通下,一般来说还是可以行的
    2012-10-25 17:07:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.9 万条内容 · 2176 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新手请求帮助,这样配箱子可以吗?

医院5.6.7层装修。每层各有17个病房,一个热菜间。我在每个病房里放一个小箱,有c10照明,c16插座,c16卫生间插座,c20空调。走廊里放一个大箱,里面有17个c32(配6平方线进17个病房),2个c25的空开(一共8个1000瓦的电磁炉分成二组),在有1个紧急照明的空开,2个走廊照明的空开,2个2p c32备用空开,1个3p c32备用空开进箱线为4*70+1*35电缆 200a的总空开 下面100a的备用空开