医院5.6.7层装修。每层各有17个病房,一个热菜间。
我在每个病房里放一个小箱,有c10照明,c16插座,c16卫生间插座,c20空调。
走廊里放一个大箱,里面有17个c32(配6平方线进17个病房),2个c25的空开(一共8个1000瓦的电磁炉分成二组),在有1个紧急照明的空开,2个走廊照明的空开,2个2p c32备用空开,1个3p c32备用空开
进箱线为4*70+1*35电缆 200a的总空开 下面100a的备用空开

这样配箱子行吗,新手上道,帮我看看,谢谢

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • jdk7980
    jdk7980 沙发
    我把c32的换成c40的十平方线应该就够用了,谢谢大家的帮助,十一快乐了
    2012-10-02 18:36:02

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    个人 为可以,只是电源电缆应使用五芯,否则PE线从哪来。
    2012-09-28 12:34:28