近来,我做了一个24平方-25℃的低温库,控制、温降都很正常,可化霜的时候,风机一起动,库板墙面与顶面相接的地方竟然被压裂开了,还好马上开门,没有造成大错。我们认为是因为化霜的时候,室内空气受热膨胀的原因,于是又安装了两只风量平衡器,以达到内外压力的平衡,但是再次出现了那种故障,当真烦死了,请各位大侠指教指教。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • mlwuo
    mlwuo 沙发
    问题已经解决了没有?
    希望能给出最后解决的办法
    2007-08-03 11:05:03

    回复 举报
    赞同0
  • xiongfeiniao
    xiongfeiniao 板凳
    1。开压力平衡窗
    2。风机延时启动很重要,还可以避免库温快速升高
    2007-06-18 17:02:18