我们知道锥探灌浆和坝体充填灌浆不一样,可规范上没有规范的表格(原始记录表和单元评定表).一般的灌浆象帷幕灌浆是10个孔一个单元,可在锥探灌浆中就不实用了,一般的锥探灌浆总又几万个孔吧.那岂不是要分几千个单元?而且原始记录表也没有规范表格,这些资料怎么整理?锥探灌浆的检查孔怎么布置?有必要么?怎么验收锥探灌浆的施工质量?希望有同行来这里共同讨论一下.
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板"不用加钢筋,直接回填就是了"——基础超挖直接用素混凝土回填容易理解,类似闸深齿前后侧等超挖直接回填处理有点不能理解。其实这些部位受力计算应该按悬臂考虑(本人没有计算过,仅觉得应该这样考虑,也不知道这样考虑是否妥当),和梁柱受偏心荷载承弯计算差不多吧?直接回填必将导致钢筋的保护层厚度过大,混凝土开大裂就起不到保护钢筋的作用。而且如果计算认为保护层可以加大到70、80公分,那差不多可以考虑取消配置钢筋了。