各位大虾:
我想在公司的专线上装一只户外高压真空断路器(带隔离闸刀),变压器额定电压6KV,变压器总容量为2460KVA,请问选择ZW6-12/T630-16的真空断路器可以吗?
  • lyjling
    lyjling 沙发
    就是,我们ZW8的真空开关都不用了,选用ZW32型.脱扣电流选用400A即可.
    2007-05-18 02:05:18

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.27 万条内容 · 369 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防动力能否选用带过载保护的断路器?

消防风机、泵类等动力原设计采用施耐德C65H微断作为保护断路器,但是图纸外审时提出C65H系列断路器的脱扣器同时有断路保护和过载保护,不符合相关消防用电要求,要求全部更换为NS80H-MA,请教大家平时在设计时是怎么对待这种情况的?难道像防火卷帘门、挡烟垂壁这样的负荷也都要更换成塑壳断路器么?