土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 消防动力能否选用带过载保护的断路器?

消防动力能否选用带过载保护的断路器?

发布于:2007-05-14 13:53:14 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
消防风机、泵类等动力原设计采用施耐德C65H微断作为保护断路器,但是图纸外审时提出C65H系列断路器的脱扣器同时有断路保护和过载保护,不符合相关消防用电要求,要求全部更换为NS80H-MA,请教大家平时在设计时是怎么对待这种情况的?难道像防火卷帘门、挡烟垂壁这样的负荷也都要更换成塑壳断路器么?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • yunlj
    yunlj 沙发
    非常感谢五楼的回答,能告知理论和规范的依据或出处么?我好说服审图的。
    2007-05-14 15:10:14

    回复 举报
    赞同0
  • chshchy
    chshchy 板凳


    NS80H-MA是电磁式马达保护器,只有瞬时脱扣无过负荷脱扣。

    规范上和理论上的要求是在消防负荷过载时,保护器不跳闸。
    所以,我们只要满足这个时候不跳闸就行了,无论你选择带过负荷的还是不带过负荷的。
    这里最重要的是计算短路电流和设备启动电流,只要C65H的瞬时脱扣动作电流大于设备启动电流,小于短路电流/1.3,就行了。这时候,一般C65H的整定值已经不小了,已经不具备此线路的过负荷保护能力了。
    2007-05-14 15:04:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.27 万条内容 · 391 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

计算电流96A的动力配电箱用多大的断路器保护

一个动力配电电源箱,下级带七个动力控制箱,功率分别为32KW、5.5KW、4KW、6KW、7.5KW、4KW、4KW,总计算电流为96A,请教此动力配电箱总进线保护断路器用多大的合适?如果采用施耐德的NS系列,用NS250还是NS160?整定值调在多大合适?为什么?望高手不吝赐教,多谢!!!!

回帖成功

经验值 +10