35kV 绝缘间隔棒 相间距离 有问题请教

发布于:2007-05-14 09:49:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我现在手上做一个变35kV电站,主变35kV引线从屋顶(8.8米)引下到35kV主变端子,因高度较高,距离较长,担心相间距离不够;同时,主变油箱高度较高,高出35kV主变引线端子,无法扩大引线间距来保证相间距,所以考虑在引线的中间加一挡绝缘的间隔棒,但是这种间隔棒我找不到样本,也不知道这种东西是否成熟,请高手给予指点。(主变35kV引线端子间距为480mm)

如没有合适的绝缘间隔棒,则只有考虑使用绝缘子了,但是绝缘子重量较重,施工维护不变,且不美观。

我的QQ411275855
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

TN-C-S系统,电缆应该是3+1还是4芯等截面!

问题的提出:现有一个办公楼,原设计进线是3x150+1x70的电缆,审图意见:应选用4x150电缆,原因是三相负荷不平衡,220V用电设备多,应选等截面电缆。问题的分析:TN-C-S系统在进户处做了重复接地,重复接地与防雷接地为同一接地,也就是PEN线接到了接地体上,接地电阻为1欧姆。而变电站处一般的接地电阻为4欧姆或10欧姆,暂以4欧姆为依据。那么在建筑物处的接地体1欧姆处应该分流了一部分N线上的电流,而且大部分电流都经过此处流入大地,那么从变电站至建筑物的PEN线上的电流应该很小了。