我知道有种先通后断的ATS除了价格比较贵,另外有个问题,当常用电恢复后,回导致两路电的零线都接通这在双变压器系统里是不允许的那么如何来解决这个问题呢?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(33 )
只看楼主 我来说两句-
xx_691214
沙发
应选用4x150电缆!!!大地只分流了很小很小一部分N线上的电流,大地的电阻永远大于电线的电阻.三相负荷不平衡,220V用电设备多,绝对应选等截面的电缆。一但N线烧断,将会造成380V进户!!!切记!!!