我的毕业设计是户式中央空调水系统设计
别墅是两层的小别墅,占地面积300平米,空调面积大概在180平米
现在我正做负荷计算
请大家帮我看看是否有问题!
我现在算出的冷负荷指标在110W/平米
不知道这个指标合适吗?
还有有些房间的冷负荷小于2000W 那么有合适的风机盘管吗?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • yaojun73
    yaojun73 沙发
    风机盘管制冷量需要修正,样本冷量为标准状况下的制冷量,即额定水流量,供回水7/12C 下的制冷量,重庆地区经验值,开利、特灵盘管*1.15-1.2,国产*1.3,别墅取同时使用率70-80%,平均负荷制在160-180W/M2
    2007-11-17 11:44:17

    回复 举报
    赞同0
  • wgj1207
    wgj1207 板凳

    负荷计算软件一般算出来的冷量有些偏小,最好参考下当地的经验值.
    2007-11-01 11:29:01

    回复 举报
    赞同0