规范规定丙类厂房中建筑面积大于300平方米的地上房间需要设置排烟设施,没有提到甲乙类生产厂房的排烟要求。请问同行,该规范对甲乙类生产厂房有没有排烟要求?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板再次谢谢你那句话“一般设备用房和车库是不同的防火、防烟分区,需各自独立设置排烟系统,所以你在算车库排烟量时需减去设备用房。 ”
回复 举报
一般说来,地下室车库及设备用房要考虑排烟和通风
仅就排烟而言,超过2000平米的地下车库要做机械排烟(排烟量为容积*6次换气次数),超过50平米或者总面积超过200平米的房间(排烟量为面积*60立方米)不能自然排烟的,且经常有人停留或者可燃物较多的也要做排烟。一般设备用房和车库是不同的防火、防烟分区,需各自独立设置排烟系统,所以你在算车库排烟量时需减去设备用房。
接下来是考虑设备用房要不要排烟
如果实在还有问题且时间紧急,最好的办法是传图纸上来
回复 举报