地下车库排烟量的计算,有问题想请教。。。

发布于:2007-05-13 15:50:13 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
排风机排烟量=防烟分区面积*高*排风次数,但是防烟分区里面有些设备房占了很多面积,要减去这些设备房占用的面积吗???

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • b89b
    b89b 沙发
    谢谢一统江湖。我写的公式错了,漏了乘以高度,改正了。
    再次谢谢你那句话“一般设备用房和车库是不同的防火、防烟分区,需各自独立设置排烟系统,所以你在算车库排烟量时需减去设备用房。 ”
    2007-05-14 10:31:14

    回复 举报
    赞同0
  • toplhc
    toplhc 板凳
    楼主的排烟概念还没有建立,建议抓紧时间看一下《高层民用建筑设计防火规范》和《建筑设计防火规范》的防排烟章节,不然很难说清楚
    一般说来,地下室车库及设备用房要考虑排烟和通风

    仅就排烟而言,超过2000平米的地下车库要做机械排烟(排烟量为容积*6次换气次数),超过50平米或者总面积超过200平米的房间(排烟量为面积*60立方米)不能自然排烟的,且经常有人停留或者可燃物较多的也要做排烟。一般设备用房和车库是不同的防火、防烟分区,需各自独立设置排烟系统,所以你在算车库排烟量时需减去设备用房。

    接下来是考虑设备用房要不要排烟

    如果实在还有问题且时间紧急,最好的办法是传图纸上来

    2007-05-14 09:09:14

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。