土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 机主温差过大,水泵前后压差不正常?

机主温差过大,水泵前后压差不正常?

发布于:2007-05-13 11:02:13 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一个风冷模块机组系统,共两个模块,机组进水温度17~18度,出水温度6~7度,温差过大,水泵前后压差为3.5公斤,水泵额定扬程24m, 机主现在因回水温度过高而报警,现分析系统可能是流量偏小,由于系统阻力不正常,可能是主管道阻塞的情况,或者是其他原因,请大家帮忙分析一下。
  • 大雪漫天
    大雪漫天 沙发
    温差是过大,压差也够大的,一般也就1公斤左右,不知道有没有过滤器什么的会堵,模块上面有需要的流量,你2个一加算算就知道水泵选的大小,另外管径的问题,阀门的开启,系统有没有旁通,你都要看看,检查检查
    2007-05-17 10:10:17

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.71 万条内容 · 845 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

安徽监理群建立了11067057

安徽监理群建立了11067057欢迎安徽监理的朋友加入

回帖成功

经验值 +10