对自喷规范3.0.3的理解?

发布于:2004-08-31 11:03:31 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
  3.0.3 当建筑物内各场所的火灾危险性及灭火难度存在较大差异时,宜按各场所的实际情况确定系统选型与火灾危险等级。
  问题1:上述条文指的应该是同一建筑物内不同的场所按相应的危险等级进行设计对吧,而附录A的表中列出的好像都是不同的建筑物,而不是不同的场所?这是一个选择标准的问题不然下面的问题就不好办!
  问题2:如在一栋医院(三层,高度小于24米)内的办公室设置喷头,按附录A,若按不同的建筑物确定的话,它是医院,则是中I级;若按不同的场所确定的话,它是办公场所,且高度没超过24米,所以可定为轻危险级。
  各位同仁最好不要告诉我以危险等级高的中I级来确定,因为这牵涉到办公室内喷头布置的问题。办公室空间不大,按中I级布置要布置两排喷头,太密;如果按轻危级考虑就好办了!
  敬请赐教!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • neardespring
    neardespring 沙发
    请注意规范的措辞是“有较大差异”中危Ⅰ与轻危差距不大,应考虑按照较高的
    标准计。
    2004-09-14 14:04:14

    回复 举报
    赞同0
  • gjx_foshan
    gjx_foshan 板凳
    肯定要按中1级
    2004-09-13 17:04:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于消火栓系统的设计问题大家来讨论讨论

今天看了一篇文章《小高层住宅群消火栓给水系统设计》 作者提出了他的观点,我这里转载过来大家谈谈看法。小高层住宅群消火栓给水系统设计套用现行《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95),往往按如下设计方式:一、消火栓系统单独设置,设临时加压泵房,每个消火栓箱启泵按钮信号均要接至消火栓泵房,由着火信号自动启动消火栓泵。二、必须设不小于6m3(有的地方消防部门要求为12m3)的消防水箱。当建筑最不利点消火栓静水压力低于0.07MPa时,要设消火栓稳压泵。三、为保证消防水不被动用,单独设消防水池或采用液位限制。 按上述设计,消火栓与生活给水系统各自独立,室外管位紧张,设计困难;另外投资大,影响房地产开发商的开发利润;屋顶设消防水箱,尤其不设稳压泵房的消防水箱间,严重影响建筑立面。更主要的是,最终使用效果适得其反,有必要认真分析。