土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于消火栓系统的设计问题大家来讨论讨论

关于消火栓系统的设计问题大家来讨论讨论

发布于:2004-08-31 09:51:31 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
今天看了一篇文章《小高层住宅群消火栓给水系统设计》 作者提出了他的观点,我这里转载过来
大家谈谈看法。
小高层住宅群消火栓给水系统设计套用现行《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95),往往按如下设计方式:一、消火栓系统单独设置,设临时加压泵房,每个消火栓箱启泵按钮信号均要接至消火栓泵房,由着火信号自动启动消火栓泵。二、必须设不小于6m3(有的地方消防部门要求为12m3)的消防水箱。当建筑最不利点消火栓静水压力低于0.07MPa时,要设消火栓稳压泵。三、为保证消防水不被动用,单独设消防水池或采用液位限制。 按上述设计,消火栓与生活给水系统各自独立,室外管位紧张,设计困难;另外投资大,影响房地产开发商的开发利润;屋顶设消防水箱,尤其不设稳压泵房的消防水箱间,严重影响建筑立面。更主要的是,最终使用效果适得其反,有必要认真分析。
笔者观点:1、小高层住宅群消火栓、生活给水系统宜合并
2、满足消防水量、水压,有可靠备用电源的变频或气压给水系统应视为常高压给水系统,可以不设屋顶消防水箱 。

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • applan
    applan 沙发
    我提点自己的看法:
    1、文章作者的观点:小高层住宅群消火栓、生活给水系统宜合并。
    但是作者具体并没有讲出怎么合并(全部合用?),随着生活水平的提高,对饮用水要求也越来越高,势必要求的管材也是相当重要。生活、消防系统合并应该怎样选材?生活不能用镀锌钢管,消防不能用塑料管,不知作者是否有合适的管材。还有一点,合用之后消防水量的问题,容量肯定是没有问题,关键在于生活用水高日高时时,发生火灾,水泵及管网能否满足消防用水量,如果可以满足的话,投入成本还不是和分开差不多。因为这时两边都同时开足马力工作哦。
    2、至于第二点,作者可能没有看到高规的条文解释,里边已经说的很清楚了。简单的说,常高压、临时高压就是启动消防泵的问题,不用启泵就能满足水量水压的就是常高压。
    2005-02-05 15:33:05

    回复 举报
    赞同0
  • lph998
    lph998 板凳
    请斑主说说看,好吗?
    2005-02-05 10:58:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于厂房消防疑惑很久的一个问题

关于厂房消防设置问题,建规上有这么一条。耐火等级一、二级,可燃物较少的丁戊类厂房可不设消防。疑惑有二:1.关于可燃物较少的疑惑,其中不确定因素也很大。谁知道他以后会搬些什么东西进来!!!。2。即便里面可燃物较少,(比如全是一些铁家伙,用一位朋友的话说,即使洒上汽油也不一定能烧起来(夸张的玩笑话)),难道就没有体积或者面积限制了吗???恳请各位大虾指点一二,不胜感激~~~~

回帖成功

经验值 +10