土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 微机保护的干扰

微机保护的干扰

发布于:2007-05-12 17:49:12 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
斑竹您好
请问微机保护的电流输入回路的额定电流为5A,从互感器到保护装置的电缆与35KV电缆同沟敷设,控制电缆需要用屏蔽电缆么?(我厂的电抗器差动保护动作,经检查发现采样板二次侧的滤波电容性能变差,导致进CPU的电流出线侧B相偏低,到动作值动作.采样板一次侧的滤波电容没发现问题,其实我厂的控制电缆用的屏蔽电缆,能是干扰导致的电容损坏么?我觉得即使没用屏蔽电缆也应该没问题.)
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.32 万条内容 · 416 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求教灵敏度校验

电力变压器过电流保护灵敏度校验:低压侧两相短路电流如果知道,怎样知道此时高压侧的电流,直接除变比好象又不对吧?因为是不对称短路.

回帖成功

经验值 +10