土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 制程排气防火阀可否不装

制程排气防火阀可否不装

发布于:2007-05-12 12:59:12 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
酸,碱,有机等废气排风管一般看到的设计案都不装防火阀,这也国标定义风管穿防火墙应安装防火阀不相符.
主要是规范有一刀切的问题,没有对特殊的排风管做个补充说明,怎么解决这个问题呢?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • luizs@co163
    luizs@co163 沙发
    请问有没有相关的文件可以查?
    即是证据在哪?
    2007-06-02 16:56:02

    回复 举报
    赞同0
  • vincent_nk
    vincent_nk 板凳
    洁净生产区的工艺排风系统可以不加防火阀。
    这个早在2001年就由公安部消防局,天津消防科研所及十院、十一院的众多专家讨论决定了。
    2007-05-23 14:55:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 567 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

对超过32层时需分段加压送风的疑问

1)高规8.3.3条称“层数超过32层的高层建筑,其送风系统和送风量应分段设计。”2)对于这一条,很多地方审图时,都是把地下室计入层数的,也就是说,地上32层和地下一层,合计33层,需要分段。3)但是,“建筑层数”这个词,其实有严格的定义。低规1.0.2条写道:常规地下室、底层架空层、屋顶局部设备机房层,不计入建筑层数。对于高层建筑来说,避难层、设备转换层也同样不计入建筑层数。4)由此可见,消防或审图部门在对待8.3.3条时,恐怕并没有遵守严格的定义,而是采用通俗的用法(只要人员可以到达的层面就算一层、或者设了送风口的一层就算一层,不管这一层是地下室还是避难层)。我认为这显然不严谨,规范编制部门应该给出一个解释。

回帖成功

经验值 +10