土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 对超过32层时需分段加压送风的疑问

对超过32层时需分段加压送风的疑问

发布于:2007-05-12 11:43:12 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
1)高规8.3.3条称“层数超过32层的高层建筑,其送风系统和送风量应分段设计。”
2)对于这一条,很多地方审图时,都是把地下室计入层数的,也就是说,地上32层和地下一层,合计33层,需要分段。
3)但是,“建筑层数”这个词,其实有严格的定义。低规1.0.2条写道:常规地下室、底层架空层、屋顶局部设备机房层,不计入建筑层数。对于高层建筑来说,避难层、设备转换层也同样不计入建筑层数。
4)由此可见,消防或审图部门在对待8.3.3条时,恐怕并没有遵守严格的定义,而是采用通俗的用法(只要人员可以到达的层面就算一层、或者设了送风口的一层就算一层,不管这一层是地下室还是避难层)。我认为这显然不严谨,规范编制部门应该给出一个解释。
5)上海的防排烟技术规程3.3.8条的说法略有不同:“超过32层或建筑高度超过100米的高层建筑,应分段设计”。我认为,上海的规定比较合适。加压送风的分段,应以100米高度为界限更好些。而且,低规也写的很明白:建筑高度仅指到室外地面的高度,不含地下室高度。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 二虎
    二虎 沙发
    我们这边的消防部门还是很尽则的,我们经常打电话到鉴审科咨询的,态度都很热情,先表扬下,哈

    低规和高规对层数的定义有些不同,跃层在低规中就不算一层,而高规却计算为一层。规范的不统一和规范的定义模糊真的很麻烦。

    上次规范组来讲解规范的时候,来了句:规范不确切之处,由当地的消防部门确定。
    2007-05-16 12:48:16

    回复 举报
    赞同0
  • toplhc
    toplhc 板凳
    这一条高规的解释才是更搞笑的,看起来好像是“因为规范表格正压送风量都是在32层以下,所以才要分段设计”,上海的倒是有解释。

    另外,对于有些地方的消防部门也是很无奈的,有些消防部门的参谋的确是太差。我前几天在甲方要求下去跟一个地方的消防沟通。那位参谋问我,你给我算一下你这个排烟风机风量是否满足每平米60的要求,还说这个是如何如何重要。我就回答他车库是按照6次换气次数来计算。于是乎我拿出车库的规范翻给他看,结果我的这本规范还最终被他顺手牵羊了
    2007-05-14 09:38:14

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 569 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

排风排烟新风风管风速是多少?

请问地下室的排风管与排烟管风管风速最高是多少?规范上有没有上限值?补风的风速最高是多少?

回帖成功

经验值 +10