工程项目中遇到这样一个情况,路由器接到UPS上,路由器丢包,路由器接到墙上插座上(非UPS供电),丢包现象消失,插座的零地电压0.3V左右,UPS的零地电压2V左右,按道理,零地电压都不算高,不应该出现丢包的现象,各种方案尝试后,最后采取TN-S系统的零线重复接了一下地,现象消失,规范要求TN-S系统零地分开后就不能再相互连接,请教各位有没有碰到类似的情况及解决方法?感谢。