土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电机电缆选型

电机电缆选型

发布于:2012-09-25 14:18:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一台315kw电机带水泵长时间运行
额定电流559A
距离变压器90m,就地软启动
请问我选电缆选的单相2*YJV1*120的铜电缆是否合理
将来会遇到什么问题不?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lichengwen163
    lichengwen163 沙发
    截面积不够,最小应该选择300以上的2*150mm²
    2013-04-05 16:47:05

    回复 举报
    赞同0
  • cxzf111
    cxzf111 板凳
    KANKAN,XUEXYIXIA
    2013-04-05 13:48:05

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2152 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

路由器接到UPS上,路由器出现丢包现象原因

工程项目中遇到这样一个情况,路由器接到UPS上,路由器丢包,路由器接到墙上插座上(非UPS供电),丢包现象消失,插座的零地电压0.3V左右,UPS的零地电压2V左右,按道理,零地电压都不算高,不应该出现丢包的现象,各种方案尝试后,最后采取TN-S系统的零线重复接了一下地,现象消失,规范要求TN-S系统零地分开后就不能再相互连接,请教各位有没有碰到类似的情况及解决方法?感谢。

回帖成功

经验值 +10