土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 路由器接到UPS上,路由器出现丢包现象原因

路由器接到UPS上,路由器出现丢包现象原因

发布于:2012-09-25 14:09:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
工程项目中遇到这样一个情况,路由器接到UPS上,路由器丢包,路由器接到墙上插座上(非UPS供电),丢包现象消失,插座的零地电压0.3V左右,UPS的零地电压2V左右,按道理,零地电压都不算高,不应该出现丢包的现象,各种方案尝试后,最后采取TN-S系统的零线重复接了一下地,现象消失,规范要求TN-S系统零地分开后就不能再相互连接,请教各位有没有碰到类似的情况及解决方法?感谢。

全部回复(26 )

只看楼主 我来说两句
  • 建筑工程s
    建筑工程s 沙发
    学习学习
    2012-10-24 17:09:24

    回复 举报
    赞同0
  • gressk
    gressk 板凳


    新手请教啊,如何加?
    2012-10-24 17:07:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2152 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地下室高低压变配电所案例分分析讲座开始报名之中名额有限

地下室高低压变配电所案例分分析讲座开始报名之中名额有限供电系统概述1.电力系统和供电系统 2.供电电压二.负荷计算1.负荷分级与供电要求2.负荷计算3.功率因数的提高三.配电系统的接线方式1.放射式接线2.树干式接线3.环网式4.接线方式的应用四.变电所主接线1.概述2.单母线接线3.主接线的应用五.变电所1.概述2.电力变压器3.变电所的所用电源及备用电源