土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教各位:室内消火栓箱支管要不要再加设闸阀?

请教各位:室内消火栓箱支管要不要再加设闸阀?

发布于:2007-05-11 15:29:11 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
室内消火栓箱外要不要再加设闸阀?比如说室内12个消防箱,要在每一个支管上设个闸阀?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • yinhui-1980
    yinhui-1980 沙发
    一般
    在立管的上下端设置就可以拉
    每个消火栓前设置 则增加造价,而且增加故障点
    一般平屋面上面的屋面试验消火栓还是要设置闸阀的!
    2007-05-17 12:04:17

    回复 举报
    赞同0
  • cgp0011
    cgp0011 板凳
    支管为一个栓可不设,3个以上应设
    2007-05-13 17:02:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请大家看看这个低温库的消防怎么做

这个低温库用做储存粮食种子,2层,单层建筑面积1220平米,高度10米。我觉得仅对它做消火栓,无须做喷淋就行了,大家看是不是呢?