土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请大家看看这个低温库的消防怎么做
这个低温库用做储存粮食种子,2层,单层建筑面积1220平米,高度10米。

我觉得仅对它做消火栓,无须做喷淋就行了,大家看是不是呢?

1178862991019.JPG

全部回答(5 )

  • hahaxiao1978
    不能拘泥于规范,我前几天还听规范的讲座,很一般。从理念出发,冷库也是靠机组来运行制冷,常温的时候也应该很多,一般冷库的温度在4~7摄氏度,并不是很低的低温。
    2007-05-14 18:56:14 来自 PC 评论 举报
  • lineng3495
    8.5.1 下列场所应设置自动灭火系统,除不宜用水保护或灭火者以及本规范另有规定者外,宜采用自动喷水灭火系统:

    2 每座占地面积大于1000m2 的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的仓库;每座占地面积大于600m2 的火柴仓库;邮政楼中建筑面积大于500m2 的空邮袋库;建筑面积大于500m2 的可燃物品地下仓库;可燃、难燃物品的高架仓库和高层仓库(冷库除外);

    括号中明确注明冷库例外,即使是储存可燃物品。我觉着不需要做啊,4楼有什么规范性的依据吗?谢谢
    2007-05-14 11:16:14 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.32 万条内容 · 694 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10