土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 室外排水管道可以采用素混凝土管吗?

室外排水管道可以采用素混凝土管吗?

发布于:2007-05-11 12:56:11 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
以前设计的一个商业区,现在快要施工好了,快要做室外工程了。甲方要求把室外排水管全部改成素混凝土管,使我很为难,说不行嘛,建设方要求省钱,一定要这么做,我都打了好几次电话了,现在的结果是,绿化及人行道做素混凝土管(采用加固措施),车行道采用钢筋混凝土管。现在就是不能保证人行道的地方不开汽车。大家都采用什么材料的,一般这个问题都怎么处理的?还有就是有没有关于做素混凝土管和pvc管(包括管道基础)价格方面的信息?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • hanyunsheng8786
    大虾,发表一下意见阿,学习中
    2007-06-18 15:57:18

    回复 举报
    赞同0
  • youwei_hi
    youwei_hi 板凳
    没有厂家生产大管径素混凝土管,我记得大于200的就全部加筋了,楼主可以考虑塑料管材.
    2007-06-18 10:07:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多