土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 5台并联泵系统如何选择水泵?

5台并联泵系统如何选择水泵?

发布于:2007-05-11 10:50:11 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
5台并联泵系统如何选择水泵?

系统水流量太大,需要5台并联. 比如总流量为 5000 CMH 扬程: 30m
那么每台水泵 是不是 1000CMH 扬程: 30m ?



书上说并联系统最好 不要多于 3台.
这几天在考虑此问题.
没有找到原文, 好象应该是 系统管路已经设计好后, 由一台流量 500CMH 增加相同的一台 总流量为 800CMH 再增加一台可能是 1000 CMH 再增加可能基本就不在增加流量拉..

对没有设计好的管路, 由于总流量太大在设计的时候就 考虑要 5 台
如图二
需要的是 Q5 H5
那么是否应该是选择 5 台 相同型号的 Q5/5 H5 就能满足要求? (不考虑余量,全部变频调节)

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • jian2194
    jian2194 沙发
    zhuanjia 嘛意思
    明说. 把你自己的看法说说,
    也许你认为是小儿科?
    2007-08-10 17:48:10

    回复 举报
    赞同0
  • jian2194
    jian2194 板凳


    哈哈 和我前段时间的错误观念一样.
    如果 10 台 1200RT 的冰机 如何做成 3台 那里有那么大的水泵, 及时有也不经济.
    2007-08-10 17:47:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 761 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

寻求信息(杭州地区)

寻找杭州地区商用空调(户式中央空调,多联机,分体管道式空调)项目,知道或了解项目的人请联系我。最好是别墅,娱乐休闲场所,公司。联系qq 22629677 联系电话15868106450项目签单后定酬谢~~!请广大设计师 工程师支持。 谢谢

回帖成功

经验值 +10