土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 急求:客户的刁难问题

急求:客户的刁难问题

发布于:2007-05-10 14:25:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
客户用的是我们的GGD柜子,现在他们只用了照明部分,其他的没用,所以没有多少功率.所以无功补偿部分(电容)没有投入运行,功率表指数是1. 但是客户听信供电局的话,要我们投入无功补偿,那样我觉得就是过补了啊.何况这样不是不应该吗? 可是为什么要这样做呢? 据客户说他们每月因为这个还罚钱,这是为什么呢? 而且我想问下高手,怎么调呢? 我自己觉得除了手动补偿外,其他没办法了. 谢谢了,请告诉我怎么回事?

全部回复(37 )

只看楼主 我来说两句
  • hubeixp
    hubeixp 沙发

    这才是真正原因,与补偿没多大关系,因为你负载率太小了
    2007-10-11 09:44:11

    回复 举报
    赞同0
  • nyfy@co163
    nyfy@co163 板凳
    自投
    2007-10-10 22:47:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2095 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高效率电动机急问

我工场得一个设备,原先用100hp电动机,后来换了个国产得100HP电机后,只能运行30分钟,然后变频器就过电流保护自动断电了,现在厂商解释说我们原先用得电动机是高效率马达,后来得不是,所以出现问题,想请问从哪里能看出一台电机是否是高效率马达??? 原先电动机运转电流130-136,后换电动机运转电流136-156

回帖成功

经验值 +10