土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 原有的两层办公搂的一头加砌两层卫生间,请问基础设计注意什么问题?

原有的两层办公搂的一头加砌两层卫生间,请问基础设计注意什么问题?

发布于:2004-08-29 14:34:29 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
原有的两层办公搂的结构为砖混结构,基础形式不详,现要求在房屋的一边端头加砌两层卫生间,场地进行过地质勘探,在这房屋的附近一个勘探点的地质剖面情况如下:由上而下
0~1.0米 人工填土
1.0~2.7米 冲积粉质黏土
2.7~4.3米 残积粉质黏土
4.3~5.5米 强风化泥质粉砂岩
5.5~32.82米 中风化泥质粉砂岩
32.82~
新加的卫生间的基础采用条形基础,那么基础的埋置深度宜多少?新加基础与原基础的交接处的处理问题?间距问题,在原房屋基础不详的情况下,该结构设计要注意什么问题?请大家多多指教?谢谢!!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • robben1981
    robben1981 沙发
    楼上的讲的我基本上同意.....................
    2006-01-03 09:58:03

    回复 举报
    赞同0
  • jj1020
    jj1020 板凳
    呵呵
    回suibing:
    我个人的意见:其实像这种二层的砖混结构,本来荷载就不是很大,(假设在北方,外墙采用
    490mm厚烧结砖,假设开间4.2m,按照一般办公楼的层高3m左右,实际荷载大概10吨左右;如果在
    南方,墙厚更薄,荷载更小),原有基础沉降基本完成,而新建的结构计算沉降量并不是很大。对
    于粘土地质条件,虽然结构施工完毕后,能够完成总沉降量大概只有20%-30%,但是对于这样的工
    程应该没什么问题的。
    2004-09-04 20:42:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

地基基础

返回版块

12.09 万条内容 · 672 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

有关基础超挖的处理

有关基础超挖的处理超挖有两种情况:局部超挖和普遍超挖。这两种情况应分别对待,对于局部超挖,一般是有不良地基引起,具体处理方法我曾发的另外一贴——《有关不良地基处理》。对于普遍超挖,主要是因勘察做得不到位引起(因持力层选取和基底埋深,均根据地质报告得来,若与实际情况不符,自然是勘察的问题)。对于这种情况,可采取两种处理方法:a、普遍回填;b、降低基地标高,至恰当位置。下面分别对这两种情况予以分析: