土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 有关基础超挖的处理

有关基础超挖的处理

发布于:2004-08-25 15:37:25 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
有关基础超挖的处理

超挖有两种情况:局部超挖和普遍超挖。
这两种情况应分别对待,对于局部超挖,一般是有不良地基引起,具体处理方法我曾发的另外一贴——《有关不良地基处理》。对于普遍超挖,主要是因勘察做得不到位引起(因持力层选取和基底埋深,均根据地质报告得来,若与实际情况不符,自然是勘察的问题)。对于这种情况,可采取两种处理方法:a、普遍回填;b、降低基地标高,至恰当位置。
下面分别对这两种情况予以分析:
a、普遍回填
普遍回填,也就是利用一定的回填材料,整体回填至基底标高即可。因为是整体回填,只要用的是单一材料,一般的材料都可,比如砂石、灰土、粉质粘土等(回填的关键是:强度和变形,因是整体的回填,故变形宜满足,只要强度能满足就没问题,若是局部回填,就必须考虑回填材料和原土压缩模量的匹配,基不能相差太多)。
此法存在的问题是,若普遍超挖的不多还可,若超挖较多,回填材料用量过大,造价太高。这时就没有用第二种方法方便快捷,但第二种方法需考虑几个问题。
b、降低基地标高
降低基地标高,实质是加高了底层的层高。这里就要分析三个问题,若这三个问题都可以解决,就可采用此法,降低基底标高,同时柱子相应伸长。
这三个问题是:基处埋深加大,地基承载力增加;基础的覆土深度增加,对地基承载力有削弱作用,原基础底面积够不够;底层层高加大,原电算是否能过(底层层高一般从基顶算起)。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 思行
    思行 沙发
    老帖子真有料,希望通过我的回复可以重新回到大家的视野。
    我原先做过一个项目,当时由于施工问题,基础超挖了不到半米。
    基础采用的混凝土搅拌桩,还没有打桩,就已经挖到了设计桩顶标高以下了。
    我们当时的要求是施工队整体回填至桩顶标高以上300mm。
    2009-05-05 21:58:05

    回复 举报
    赞同0
  • cxr9912
    cxr9912 板凳
    看看是什么?
    2004-12-29 19:09:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

地基基础

返回版块

12.08 万条内容 · 645 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

楼层平均总荷载参考值以及有关基础设计

在进行基础的初步估算时,最好先估算房间结构的大致重量,并假设它均匀分布在全面积上(也就是W/面积,如同筏形基础设计),从而得到平均的荷载值,可以和地基本身的承载力相比较。如果地基的容许承载能力≥4倍的W/A,则用单独基础可能比筏形基础更经济;如果地基承载力≤2倍的平均荷载值,那么建造满铺的在全面积上的筏形基础可能更经济。如果介于二者之间,则用拱或连系梁基础。另外记住这些值也有助于房屋荷载的校核。所以记住这些值是非常有用的,能让你迅速有效地对基础方案做出评估,这可大大提高设计质量和速度。(后面附有楼层荷载表,以方便大家的使用)

回帖成功

经验值 +10