土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 房间负荷太小 怎么选用风机盘管加新风系统的处理方案

房间负荷太小 怎么选用风机盘管加新风系统的处理方案

发布于:2007-05-10 10:04:10 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
做一个4星酒店的空调设计, 在地下一层有若干包房 但负荷太小 小于1000W,算了一下 风机盘管承担冷量就200—300 瓦 这种情况怎么处理?我用的是将新风处理到低于室内空气含湿量的处理方案,有的房间总风量很小 甚至于小于新风量.这种怎么办?还有建筑内区的房间负荷很小 设风盘的话 选型是个问题?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • wangjianbo
    wangjianbo 沙发
    我打算在地下一层改用 新风处理到室内焓值 风机盘管承担室内全部负荷,新风送到回风口与室内回风混合 这样风机盘管承担负荷能大一些 大家说这样做可不可以?
    2007-05-11 09:51:11

    回复 举报
    赞同0
  • yinbilin@co163
    只送新风就可以了撒!
    2007-05-11 09:41:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 758 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

冷水机组,冷却塔,泵如何选型?

小弟在做一项目,大楼总共5楼,总制冷量1000KW1选择2台冷水机组,大约要有多大的余量,冷水机组有必要一用一备吗2冷却塔应该如何选择,是按流量选还是冷量选择,大概多大余量3选择泵应该按扬程进行选择吧,但流量要保证满足水冷机组 冷却塔吗谢谢

回帖成功

经验值 +10