土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 设置开闭所的问题

设置开闭所的问题

发布于:2007-05-09 22:01:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现有一个小区内的高层商住楼,甲方要求在地下室设置开闭所,双路10KV电源供电。现在问题是:1、开闭所是否应为单母线分段运行,设不设母联开关? 2、此楼需要变配电室,设两台变压器,那么此变压器是从开闭所高压柜直接引来呢还是另设此建筑的高压配电室? 3、高压计量装置设在开闭所进线处呢还是设在此建筑的高压配电室的高压柜上?
请高手指教!!不胜感激!!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • bjpwf
    bjpwf 沙发
    开闭所出线恐怕不止你这两台变压器吧,因此变配电室应安装高压进线柜、计量柜、出线柜等,有高压出线柜引至变压器,计量当然在变配电室的高压侧了,不可能在开闭所。
    2007-05-10 17:57:10

    回复 举报
    赞同0
  • chenzhenli738
    chenzhenli738 板凳


    当高压开关柜数量大于5台时,不应与低压配电装置设置在同一房间, 开闭站高压柜一般都大于5台,变压器怎么能与开闭所同室布置?开闭所不设计量柜,变压器电源由开闭站直接引来,那计量问题如何解决?只能是低压计量?
    2007-05-10 16:35:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

泵类电机电流的计算问题

水泵电机的电流的计算问题供电电压不等于额定电压时电机的电流该怎么计算?

回帖成功

经验值 +10