土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 泵类电机电流的计算问题

泵类电机电流的计算问题

发布于:2007-05-09 21:54:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
水泵电机的电流的计算问题
供电电压不等于额定电压时电机的电流该怎么计算?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • bszyq1980
    bszyq1980 沙发
    实际电压和额定值有偏差和正常。实际电流一般为额定电流的40%~60%。
    2007-05-20 21:53:20

    回复 举报
    赞同0
  • wxdchgs
    wxdchgs 板凳
    以下是引用znkj500在2007-05-10 16:45:02.0发表的内容:
    “在一些地区,电压低于额定电压10%是很常见的现象。”
    确实如此。在农村抽水用电的高峰期,是很常见的现象。线路太长、导线过细、变压器过载等情况不一而足。又无法(钱)改善。只好拼设备。烧电机是家常便饭。正所谓“省了油,毁了轴”。农网改造后,情况有所好转。
    额定电压380V时,电机输出功率为P1=√3*0.38*I1*COSφ1;降低10%为342V。功率为P2=√3*0.342*I2*COSφ2
    假设出水量不变,电机必须输出相同的功率,即P1=P2;√3*0.38*I1*COSφ1=√3*0.342*I2*COSφ2(先不考虑其它因素)
    理论上I2=√3*0.38*I1*COSφ1÷(√3*0.342*COSφ2);I2≈1.11*I2即1.11倍原电流。
    但实际大于此值。因为随着电压降低,转速降低、功率因数降低、出水量降低等不定因素难以预料和量化,故难以准确计算。按经验值一般在1.15---1.3倍左右。以1.2---1.25居多。最多有达1.3倍的。(不同机组、不同地点)
    以上是经验之谈,供楼主参考。请指正。


    2007-05-18 21:56:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电缆沟内电缆在流量校正系数问题

福州某沼气发电项目中,发电机1000KW,额定电流大约为1520A,电缆计划采用交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆(ZA-YJV-0.6/1kV),计划采用单芯电缆,多组,每组3根,在截面为600宽800深的室内电缆沟内支架敷设,电缆构内没有通风设施(除这组动力电缆外还有一些信号电缆和控制电缆)。下面是问题:1、单芯电缆好像有三角排列和扁平排列2种排列方式,为了减少电磁干扰是不是应该采用三角排列方式?

回帖成功

经验值 +10