土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教:排风和排烟合用系统排烟防火阀之状态问题

请教:排风和排烟合用系统排烟防火阀之状态问题

发布于:2007-05-09 14:51:09 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
请先看《建筑时报》一文章

小议排烟防火阀开启状态
编辑同志:
排烟防火阀的应用对于防止建筑火灾的发展具有重要作用,但因正常状态下的阀体开启状态在《高层建筑防火排烟设计规范》、《建筑设计防火规范》中没有明确的规定,导致设计人员看法不一,这也影响了设计图纸明确标注,给设备采购、监理工作等带来了很多不便之处。现借贵报一角,结合个人经验谈一点看法,以供同行参考。
排烟阀主要用于排烟系统的风管上,用于控制排烟风管的开通与关闭。当排烟阀在温度达到280度时能自动关闭,这种排烟阀则叫排烟防火阀。排烟阀在正常状态下阀体的开启状态主要由设计决定。一般情况如下:
单独设立的排烟系统,排烟防火阀在正常状态下阀体应是常闭的,当发生火灾时,由消防控制中心发出命令,控制相应防火分区的排烟口和排烟防火阀打开,进而联动排烟风机进行排烟,当温度达到280度时,排烟防火阀内的易熔片熔断,排烟防火阀自动关闭,使排烟风管切断,防止火灾蔓延。
对于排风和排烟合用风管的系统,如地下室,防火排烟阀正常状态下阀体的开启状态则要具体对待,主要取决于在排风时,气流是否必须经过排烟防火阀,如果排风时没有气流经过,其阀体的开启状态应和单独设立的排烟系统一致(同上);在排风时有气流经过排烟防火阀的,此时排烟防火阀正常时的阀体应处于常开状态,以方便排风,当火灾发生时,由消防控制中心发出命令,关闭非火灾分区的排烟防火阀,防止烟气和火势进入非火灾分区,同时启动排烟风机,进行排烟,此时火灾区域内的排烟防火阀仍处在常开状态,因此能顺利排烟,当所排烟气温度达到280度时,自动关闭阀体,防止火灾的蔓延。
由此可见,排烟防火阀的阀体开启状态,应视具体应用而定,不能一概而论。
潘 荣

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • w5208833
    w5208833 沙发
    排烟是早期着火时,方便人员疏散用的,最多两个防烟分区着火,再多,就不在控制范围之内了,
    2009-10-30 10:19:30

    回复 举报
    赞同0
  • xueyeah
    xueyeah 板凳

    支持此种说法,即按照规范做的机械排烟系统不能够保证排除第三个防烟分区的烟气。
    如果第三个防烟分区产生的烟气量已经影响了地下空间,这时候人员已经疏散的差不多了,如果还有人的话,也无能为力了。。。
    2009-10-29 14:23:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 566 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新手求助:地下车库通风风口大小怎么算?

我是新手,不会做通风的东东我在翻书和看别人以前的例子初步知道风管大小怎么计算,不过对怎么变径还是不怎么了解风口大小怎么算只知道个大概,也不会具体算请高手帮帮忙,告诉我下具体的算法,谢谢了~比如,风量是17766.7m3/h,设20个风口,风管风速是10m/s,风口的风速是多少?与风管一样吗?风口的大小怎么选?面积超过2000m2了要设机械排烟,对风口大小有影响吗?

回帖成功

经验值 +10