土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 新手求助:地下车库通风风口大小怎么算?

新手求助:地下车库通风风口大小怎么算?

发布于:2007-05-09 14:37:09 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
我是新手,不会做通风的东东
我在翻书和看别人以前的例子初步知道风管大小怎么计算,不过对怎么变径还是不怎么了解
风口大小怎么算只知道个大概,也不会具体算
请高手帮帮忙,告诉我下具体的算法,谢谢了~
比如,风量是17766.7m3/h,设20个风口,风管风速是10m/s,风口的风速是多少?与风管一样吗?风口的大小怎么选?
面积超过2000m2了要设机械排烟,对风口大小有影响吗?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • ytk1979
    ytk1979 沙发
    排烟风管风速是15m/s以内。
    --------
    我觉得12m/s以内更好,因为12m/s以上就是高速了
    2007-05-11 00:47:11

    回复 举报
    赞同0
  • cuiyanli0504
    cuiyanli0504 板凳
    风口的风速控制在2-3m/s
    排风风管的风速控制在8m/s,否则噪声太大。


    排烟风管的风速控制在15m/s
    2007-05-10 20:55:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多